Lähettäjä Jouni Asalaover 1 year ago
Palokatko tupla kipsilevy seinään?

Millainen palokatko tehdään kaapeleille EI30 luokiteltuun seinään joka on tehty vain kahdesta yhteen asennetusta kipsilevystä? Toisella puolella vain runko missä levyt kiinni.

kipsilevy,kaapeli,EI30,Palokatko

1 Vastaus
Lähettäjä Juho Keitaanniemiover 1 year ago
Hiltin vahvistama

Hei,

Topten rakennusvalvonnan palokatko-ohjeen mukaan tällainen kysymyksesi rakenne vaatii rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoituksen, lainaus:

Kohta 7.2 Rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittaminen

Rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittaminen tulee kyseeseen, kun läpivientiratkaisu poikkeaa joltain osin (esim. rakenteen tai läpivietävän tekniikan osalta) CE-merkitystä testatusta ratkaisusta. Mainittuja tilanteita esiintyy erityisesti korjausrakentamisessa ja erikoisrakenteiden läpivienneissä.

Tässä tilanteessasi läpimentävä rakenne ei vastaa CE-merkittyä ja testattua ratkaisua. Juuri sinun tilanteeseesi saat parhaan ratkaisun pyytämällä Hiltiltä rakennuspaikkakohtainen lausunto sähköpostitse: insinoorit@hilti.com -osoitteesta, mitä varten tarvitaan kohdetiedot, sekä tarkat tiedot läpimentävästä rakenteesta ja läpimenevistä kaapeleista. Lausunnon voi toki antaa myös kohteen vastaava palokatkosuunnittelija rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että parhaiten tällaisessa tilanteessa toimii ratkaisut, joissa rakenteen paksuudella ei ole isoa merkitystä, kuten kaapelimansetti RCC, kaapelimansetti CC tai palokatkokaapelilevy D 25.