Lähettäjä KIMMO OJALAover 1 year ago
Palokatkodetalji

250 mm vahvuinen PP muoviputki radonnille lävistää 180mm vahvuisen bet seinän paloluokitukseltaan EI60.

Radonputkessa on 16mm armaflex-eristys, meneekö eriste läpi myös bet.seinästä.

Minkälaisen detaljin avulla palokatko tehdään.

Kyseessä logistiikkakeskus Hyvinkää, RAK suunnitelmissa Hiltin palokatkodetaljiikka

Palokatkodetalji,PP muoviputki 250 mm,Armaflex ersitys 16mm

1 Vastaus
Lähettäjä Juho Keitaanniemiover 1 year ago
Hiltin vahvistama

Hei Kimmo,

Rakenteena 180 mm betoniseinä ja EI60 vaatimus on palokatkosuunnittelun näkökulmasta standardirakenne, joten siihen liittyen löytyy hyvin dataa.

Läpivietävänä putkena 250 mm PP muoviputki on isohko putki, muttei kuitenkaan erikoisen suuri, joten Hilti CFS-C P 250/10" -mansetti soveltuu siihen hyvin.

Armaflex eriste on palava eriste, minkä vuoksi eristeen läpivienti on sallittua ainoastaan, mikäli eriste mahtuu mansetin sisälle ja putki on poltettu eristeen kanssa polttotesteissä. ETA-10/0404 hyväksynnässä (sivu 25 linkin PDF:ssä) on seinäläpiviennin taulukko isoille PP-putkille. Tämän taulukon mukaan putki on testattu maksimissaan 9 mm äänieristyksellä. Tämän vuoksi eriste on katkaistava läpiviennin kohdalta, jotta palokatko toimii oikein. Liitteenä detalji, minkä mukaisesti palokatko voidaan toteuttaa.

Palokatko,PP muoviputki,250 mm