Kohteessa on P32 ontelolaatta, josta menee 110mm dB-viemäri läpi. En löydä mistään valmista detaljia tähän.
Ontelolaatat ja muut massiivilaatasta poikkeavat rakenteet eivät kuulu polttokoestandardin ja näin ollen ETA-hyväksyntöjen piiriin. Poikkeavat rakenteet vaativat aina rakenteen muokkaamisen paikallisesti vastaamaan massiivilaattaa. Tulipalon ja savukaasujen siirtyminen onteloa pitkin palo-osastosta toiseen tulee aina estää. Ontelot tulee siksi tukkia läpiviennin kohdalta palamattomalla materiaalilla esimerkiksi kivivillalla tai valaa paikallisesti umpeen. FS Plannerista löytyvät detaljit on laadittu ETA-hyväksyntöjen mukaan, jolloin kaikki välipohjien detaljit ovat massiivilaatassa.
Db-viemärin palokatkot voidaan toteuttaa CFS-C P palokatkomansetilla, CFS-C EL joustavalla mansetilla tai CFS-W P palokatkonauha powerilla esimerkiksi liitteenä olevien detaljien mukaisesti.