Lähettäjä Ilmari KORJUSalmost 2 years ago
PROFIS ENGINEERING - Seisminen mitoitus, ankkuriasettelu

Yritän mitoittaa ankkureita seismisessä kuormituksessa. Profis ei tee laskentaa, ja antaa ilmoituksen:

"The selected anchor layout and anchor plate shape combination is not allowed with seismic design." /
"Valittu ankkuriasettelun ja pohjalevymuodon yhdistelmä ei ole sallittu seismisessä mitoituksessa."

Miten tämän voi kiertää? Mistä näen sallitut ankkuriasettelun ja levyn muodon?

ankkurimitoitus,PROFIS,pohjalevy,ankkuriasettelu

1 Vastaus
Lähettäjä Hilti Employee (halojan)almost 2 years ago
Hiltin vahvistama

Hei,
Sallitut ankkuriasettelut ja ankkurimuodot perustuvat EOTA TR045 testiraporttiin (https://www.eota.eu/sites/default/files/uploads/Technical%20reports/tr045.pdf), mihin myös perustuu Profiksen käyttämä mitoitus seismisessä tilanteessa. Olemme Profikseen lisäksi laajentaneet muutamia yleisiä tapauksia ja allaolevassa kuvassa on kaikki Profiksen tällä hetkellä tukemat pohjalevyn ja ankkurieden yhdistelmät:

 
Käytännössä ainoa tapa kiertää tuo on valita jokin ylläolevista ratkaisuista, sillä laskentakaavat eivät toimi muun muotoisilla pohjalevyillä. Mikäli kaipaat apua mitoituksen tekoon niin voit olla yhteydessä meihin tarkemmin mitoituksen kanssa insinoorit@hilti.com osoitteeseen.